根据保护电机的实际启动时间,一般选取6被额定电流下具有相应可返回时间的继电器,通常情况热继电器的可返回时间约6倍额定电流下动作时间的50%~60%。
热继电器的选用方法
热元件的额定电流的选取,一般情况下选用。热元件额定电流为负载额定电流的0.95~1.05倍。对于恶劣环境、启动频繁的电机,其热元件的额定电流为电机额定电流的1.15~1.5倍。热元件选取好之后可以根据负载的额定电流来调整热继电器的整定值。