电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9466|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-1 10:56:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
在低压供电系统中,将电气设备的带电部位接地,利用大地始终保持零电位的特性,构成工作回路,被称为“工作接地”;将电气设备的不带电部位或临近不带电的设施与大地连接,来保护人体或电气设备的安全,被称为“保护接地装置”或“安全接地”。请看下图;
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
从上图可以清楚的知道;“工作接地”是电气设备正常工作所必须的,“变压器中心点接地”、“剩余电流动作保护”都是构成工作,保护接地是一种专门保护人和电气设备安全的辅助装置。
“接地保护”和“接零保护”的作用是相同的,保护接零比保护接地好一点的是;整个工作回路中,不包含工作接地电阻和保护接地电阻,它只有回路电阻,并且回路电阻的阻抗很小,这样它对于同样的故障,实施保护接零时,故障电流相对增大,保护装置动作灵敏、动作速度快,对于保障人身安全和电气设备安全的效果比较好。但是,“接零保护”也有它不足之处,这就是“零线”断线的机会较多,并且三相负载不平衡系统中,电气设备的金属外壳很有可能带电,这样会使人遭到电击。
所谓“中性线”→就是把低压供电系统电源的Yo中性点与负载设备中性点连接起来的导线,被称为N线(零线)
所谓“保护线”→就是把低压供电系统中的电气设备的不带电的外壳或设备以为的金属部件、接地极、电源接地点或人工中性点等等处连接的导线,被称为PE线。请看下图;
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
如上图所示,供电系统有一点直接接地,负载的外壳与与零线N连接,被称为PEN(保护接零)。
在这种系统中,当某一相线直接连接外壳时,即形成单相短路。短路电流促使线路上的保护装置迅速动作,在规定的时间内将故障设备电源断开,消除触电的危险。
其实,在TN系统中有三种类型,即TN一S系统、TN一C一S系统和TN一C系统。其中,TN一S系统适用于爆炸危险性较大或安全要求较高的场所;有独立附设变压器的车间宜采用TN一S系统。TN一C一S系统(三相五线制)适用于干线部分保护零线与工作零线前部共用(构成PEN线),后部分分开的系统。生产单位有独立变压器,低电进线的车间以及居民用电可釆用TN一C一S系统。TN一C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,用于无爆炸危险和安全条件较好的场所。
TN系统中,保护中性导线上一处或者多处通过接地装置与大地再次连接的接地,被称为“重复接地”。目前由于国家电网广泛使用“剩余电流动作保护装置”,它要求零线不能够重复接地,否则会造成剩余电流保护误动作。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-8-30 08:04:02 | 只看该作者
对于工业用电而言,TN-C供电系统,就是我们俗称的三相四线制,地线和的确是相通的,完全是一条线,PE和N线统一起来变成了PEN,地线是零线,零线也是地线,这样少了一条线,比较简单,会节省很多钱,但是使用起来有一定的危险性,而居民用电是不能这样供电的,在用电端是不能接到一起的,要当做两条线来对待。
家里用电跟工业用电有差异上边开头的地方说到了,工业用电,使用了三相四线制供电,而居民用电,一般使用了三相五线制,也就是到我们家的小区里边,你会看到5条线出来,而到了家庭里边,使用了单相电,实际上就会分为火线、零线和地线。
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
这种俗称的“三相五线制”供电,实际上标准的叫法是TN-S或者TN-C-S。对于TN-S,就是在发电厂这边的变压器,中性线接地了,然后从这个接地点,分别引出了PE地线和N零线,从这个角度来看,地线和零线一开始就是相通的,然后一路铺开后都是要分开的,完全是两条线。TN-C-S是TN-S的一种特例应用,相当于发电厂的接地点,一开始只引一条PEN线出去做干线,一直到了一些小区的变电站里边,再分出来PE地线和N零线两条线,再给用户使用。实际上并没有绝对的TN-S,几乎所有的居民用电都是TN-C-S系统供电。本质上,TN-C-S也是有一头零线和地线是相通的,只是到了居民这头是分开的。
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
既然“三相五线制”,设计出来,就是要求零线和地线是分开的,所以在用户端,它们完全是两条线,不能短接到一起使用,也就是相当于“分断”的,而不是“相通”的,虽然你用万用表去测量它们,也许在某些条件下,万用表是“通”的,但是完全不能理解成它们相通。
居民用电,为什么要整得这样复杂工业用电简单,零线和地线接到一起了,省了一条线,而且维修起来似乎也容易,民用电为什么不学一下工业用电,地线和零线用一条?答案是“安全要求不一样”。
大多数情况下,我们站在地上工作生活和学习,用电设备,大多数也是安装在大地上,或者和大地连接的部件上。而用电设备,和大地之间,往往有一定的电势差,也就是我们常说的电压。一旦有触电或者漏电,电流可能会流过我们人体进入大地,引起人“触电”,直接带来人身伤害,所以供电部门,要考虑设计一种装置来及时切换供电回路,确保人身安全。
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
在工厂等场所,因为有专业电工及时待命,而且有很多人在一起上班作业,一旦有人触电了,互相之间完全可以及时照应来救援处理,而在家里,很多时候是一个人面对用电设备,一旦发生用电安全问题,只能靠保护装置来解决问题。
科学家们研究发现,只要人触电了,就会有一定的电流流过人体,比如不超过30毫安的电流,人本身基本上还是可以摆脱触电装置而脱身的。如果超过了30毫安,人就很难摆脱了,因此设计了一种漏电保护装置出来,通过它来判断供电系统是否漏电流达到一定级别,比如超过30毫安,就让供电开关自动切断了,从而防止漏电流对人体的继续伤害。
漏电保护装置,也就是我们常说的漏保开关,它有零线和火线通过,通过互感器来检测零线和火线电流的矢量和来判断是否要跳闸。正常情况下,零线和火线的电流是完全一致的,这时候它们经过互感器的剩余为零。当人或者设备装置漏电,有一部分电流,会经过人体流入到大地里边,超过一定值比如30毫安,这时候互感器测量到的剩余电流达到一定程度,就会主动切断保护开关,断电了,从而保护人身或者设备安全。
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
如果你把地线和零线接到一起,零线上的一些电流,会直接流入到地线里边,这时候漏保就直接会动作了,无法正常使用了,所以零线和地线,一定要在用户这边分开来使用。即使漏报没有动作,零线和地线接一块了,如果系统存在三相不平衡,而这样零线会有一定电流入大地,和大地之间,会有一定的电势差,用手去触摸零线的手,不排除会有电流流过人体而伤害人本身。
零线和地线都是在变压器处入了大地的 零线和地线可以相通用吗?
在供电过程中,零线是不允许再重复接地的,但是地线是可以重复再接入大地的。零线用来参与工作了,和相线形成工作回路,而地线完全是用来保护的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 06:41

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表