电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 14082|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

时间继电器自动切换三相异步电动机星形-三角形减压起动控制线路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-31 12:27:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星形-三角形减压起动,也就是起动时采用星形联结,待电动机达到正常转速后,切换成三角形联结,全压运行。
1)工厂实物图
时间继电器自动切换三相异步电动机星形-三角形减压起动控制线路图
1、2、3 是交流接触器,4是时间继电器,5是中间继电器,6是电流互感器,7是热继电器
其中中间继电器用于补充交流接触器的辅助触头数量的不足
2)教学演示成品
时间继电器自动切换三相异步电动机星形-三角形减压起动控制线路图
1是主电路熔断器,2是控制电路熔断器,3、4、5是交流接触器KM、KM△、KMy,6是热 继电器,7是时间继电器,8是接线端子排,9是按钮盒,10是停止按钮,11是起动按钮,12是主电路导线,13是控制电路导线
3)原理图
时间继电器自动切换三相异步电动机星形-三角形减压起动控制线路图
主电路原理图1更便于制作,同时KM可与KM△选同一规格,主电路原理图2中,所选用的KM的额定电流应比KM△大。
4)控制线路的工作原理
闭合断路器QS。
按下SB1,1—时间继电器KT的线圈得电,计时开始;2—KM线圈得电。
由2得,3—KM常闭辅助触头(位于图中7与8之间) 断开, 联锁 (KM△线圈所在电路断开);4—KM常开辅助触头闭合; 5—KM主触头闭合。
由4得,6—KM线圈得电。
由6得,7—KM两个常开辅助触头(位于图中4与7、3与4之间)闭合, 实现了对KM和SB1的自锁;8—KM主触头闭合。
由5和8的共同作用, 电动机M以星形联结方式起动。
由1,达到整定时间得,9—时间继电器KT通电延时断开触头断开。
由9得,10—KMy线圈失电。
由10得,11—KMy主触头断开,电动机暂时失电;12—KM常闭辅助触头(位于图中7与8之间)闭合,KM△线圈得电;13—KMy常开辅助触头断开,由于有结果8的存在,结果13对电路没有影响。
由12得,14—KM△主触头闭合,电动机以三角形联结运行;15—KM△常闭辅助触头断开, 时间继电器KT线圈失电,KT通电延时断开触头复位(闭合)。
停止工作原理:按下SB2,各个触头全部复位,电动机失电停止。
5)布线图
时间继电器自动切换三相异步电动机星形-三角形减压起动控制线路图
事先画出布线图,有利于快速、正确地完该控制线路的实物制作。
6)优缺点
优点:该控制线路制作成本低,因此被广泛应用。
缺点:减压比固定(0.58倍),不能根据需要调节减压比。起动转矩较小(只有全压起动转矩的1/3), 当起动负荷较大时,可能不符合要求。
7)所需元器件
时间继电器自动切换三相异步电动机星形-三角形减压起动控制线路图

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-9-5 23:40:26 来自手机 | 只看该作者
楼主大神…………谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 14:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表