电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。
下面介绍一下用万用表测量电容的一些方法。
一、用指针万用表测量电容的方法用普通指针万用表可以大致的判断电容器质量的好坏。
1.jpg
方法是:指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的漏电阻应超过200kΩ才可使用);若指针根本不向右摆,则说明电容内部已断路或电解质已干涸而失去容量;若指针摆动很大,接近0Ω,且不返回,则说明电容已被击穿。
2.jpg
对于0.01μF以上的电容,必须根据容量的大小,分别选择万用表的合适量程才能正确的加以判断。如测300μF以上的电容,可选择Rx10k档或Rx1k档,如测0.47~10μF的电容,可选择Rx1k档,如测0.01~0.47μF的电容,可选择Rx10k档,等等。
3.jpg
二、用数字万用表测电容的方法数字万用表可以很容易的测量出来电容的容量,然后与该电容的标称容量进行比较。若测量的实际容量在额定误差范围内,说明该电容正常。(有些电容测试时正常,在电路中工作异常,这是因为测量时所加电压与实际电路的电压相差很大)。若实际容量与标称容量相差较多,说明该电容已损坏。
用数字万用表测量电容的方法:根据电容的标称容量,选择合适的电容档量程,然后将红表笔接电容正极(电解电容),黑表笔接负极(电解电容),此时万用表屏幕上显示的数值即为电容此时的实际容量。