电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4147|回复: 0

漏电开关和空气开关可以替换使用吗?为什么?

[复制链接]
发表于 2018-8-29 16:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关和空气开关可以替换使用吗?为什么?
漏电和空开虽然外观相似,功能也差不多(漏电只多了一种功能而已),但是二者绝对不可以互相替换——。如果用空气开关代替漏电保护开关,一旦电器漏电失去跳闸保护作用,会引起电伤事故。如果用漏电保护开关代替空气开关,必须加根地线,没有地线,漏电开关无法起前漏电保护作用。
漏电开关的与众不同之处所有的利用空气灭弧的断路器,都可以被称为“空气开关”。空气开关上面可以安装许多外部附件,比如防止电压不稳定“过欠压脱扣器”,方便操作的“操作手柄”,当然还有防止漏电的“漏电保护器”。
在众多附件中,只有加装了“漏电保护器”附件的空气开关,需要改名字——叫做“漏电开关”。之所以会这样,主要就是因为漏电保护器附件与众不同。其它的各种附件,可以任意安装——安装了附件的空气开关,可以替代普通空气开关,替代后无非就是多了一种或几种功能。但是漏电开关则不能完全替代空气开关。
漏电开关不能替代空气开关漏电开关独有的特点是:当线路中发生漏电后,漏电开关会跳闸(有一些漏电开关的保护方式是报警但是不跳闸,这种漏电开关的用法与其它附件空开相同,这里不多说)。不仅如此,线路中任意一个地方发生漏电,都会引起上级所有的漏电开关跳闸。
正是由于这个原因,对漏电开关的使用有着严格的要求:只能用于最后一级开关。之所以有这项规定,是为了防止某一位置发生漏电后,扩大断电范围——哪个回路出现故障,哪个回路断电即可。
因此,如果需要被替代的空气开关不是最后一级,就一定不能使用漏电开关替代它。当然,如果是最后一级空气开关,能否使用漏电开关进行替代,也需要考虑——个别回路也不能使用漏电开关,比如照明回路、电梯回路等。
之所以有这样的规定,一来是因为这些回路中的设备很容易发生漏电,而且漏电后的危害不大。二来是因为这些回路断电后,引起的后果比较严重。
空气开关不能替代漏电开关普通空气开关不仅不能替代漏电开关,而且不能替代任何带附件的空气开关。这里不需要多解释,空气开关的保护功能较少,替代后线路就会丢失保护功能。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 17:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表