微信用户求助:新装修的房子老是跳闸是怎么回事?插座线松动会引起空气开关跳闸吗?
空气开关跳闸,一般有四种情况:
一,过载保护。
二,短路保护。
三,漏电保护。
四,欠压保护。
通俗来说,电路负荷太重,零火线短路,火线接地漏电,电压太低,空气开关都会保护性跳闸,并且只有电路恢复正常后,才能推上闸,接通电源
插座连线松动,接入负荷时,接触不良的地方会起热,烧坏插座,如果后果严重,电线热量传导至空开,空开会以过载保护跳闸。如果电线热量较小,不足以传导至空开,空开就不会跳闸。
工作中,我发现两种被忽视情况也会引起空开跳闸:一是空开本身故障,二是空开接线端子松动,电线虚接。