微信用户求助:如何判断可控硅模块的好坏?
可控硅又称晶闸管(晶体闸流管),是一种常用的功率型半导体器件,其最主要的功能是功率控制。
可控硅可分为单向可控硅、双向可控硅、可关断可控硅等。
可控硅的特点是具有可控的单向导电性,以小电流控制大电流,以低电压控制高电压。
可控硅可以用万用表进行检测。
一、检测单向可控硅单向可控硅是PNPN四层结构,形成3个PN结,具有3个外电极:阳极A、阴极K、控制极G。单向可控硅的引脚如下图所示。
如何判断可控硅模块的好坏?
检测时,万用表置于“Rx10Ω”档,黑表笔(表内电池正极)接单向可控硅的控制极G,红表笔(表内电池负极)接单向可控硅的阴极K,这时测量的是单向可控硅PN结的正向电阻,应有较小的阻值。如下图所示。
如何判断可控硅模块的好坏?
对调两表笔后,测其反向电阻,应比正向电阻明显大一些。
万用表黑表笔仍接单向可控硅控制极G,红表笔改接单向可控硅的阳极A,阻值应为无穷大,如下图所示。对调两表笔后,再测,阻值仍应为无穷大。这是因为G、A间为两个PN结反向串联,正常情况下其正、反向阻值均为无穷大。
二、检测单向晶闸管导通特性万用表置于Rx1Ω档,黑表笔接单向可控硅阳极A,红表笔接单向可控硅阴极K,表针应指示为无穷大。这是用金属导体将控制极G与阳极A短接一下(短接后马上断开),表针应向右偏并保持在十几欧姆位置,如下图所示,否则说明单向可控硅已损坏。
如何判断可控硅模块的好坏?
三、检测双向可控硅双向可控硅是一种交流型功率控制器件。
双向可控硅的3个引脚分别是控制极G,主电极T1和主电极T2,如下图所示。由于双向可控硅的两个主电极是对称的,因此使用中可以任意互换。
如何判断可控硅模块的好坏?
检测时,万用表置于Rx1Ω档,先用两表笔测量双向可控硅的控制极G与主电极T1之间的正、反向电阻,均应为较小阻值。如下图所示。
如何判断可控硅模块的好坏?
再用万用表两表笔测量双向可控硅的控制极G与主电极T2之间的正、反向电阻,均应为无穷大,如下图所示。
如何判断可控硅模块的好坏? 如何判断可控硅模块的好坏?
四、检测双向可控硅的导通特性万用表置于Rx1Ω档,黑表笔接双向可控硅主电极T1,红表笔接主电极T2,表针指示应为无穷大,这是将控制极G与主电极T2短接一下,表针应向右偏转并保持在十几欧姆位置,如下图所示。否则说明该双向可控硅已坏。