漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是什么原因?

[复制链接]
发表于 2018-7-20 15:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是什么原因?
漏电开关跳闸,为什么把火线和零线对换就不跳了:
  • 现在家庭常用的一种漏电保护器型号是1P+N,这种漏电保护器有的实现了操作时同时断开火线和零线;而有的只是断开了火线,零线却是直通的;
  • 另外1P+N的漏电保护器,只是对火线起到保护作用,也就是说检测漏电电流只是针对火线,对零线没有保护作用即没有脱扣功能;
  • 1P+N的漏电保护器的N极只是为了检测电流平衡和检测线路供电用的,所以火线和零线调换以后就不会跳闸,而线路中的问题确是依然存在的;
  • 所以,1P+N的漏电保护器接线时一定要分清哪个是N极,千万不能接错,如果将N极接入火线,一旦发生漏电短路等情况,漏电保护器将不会起任何作用。

1.jpg
2.jpg
正常情况下线路发生故障时断路器能够自动跳闸,但是一旦把火线与零线对调就失去了漏电保护功能,就有可能出现题主所问的这种情况,及时线路漏电也不会跳闸。虽说这么做不会跳闸,但是这样做是存在安全隐患,建议把火线还是接到P端,找到线路的问题所在,确保无误后,再推闸上电。