系统是S120见下图:

西门子S120调试步骤
西门子低压交流异步电机,大LOGO一个字,帅。三个字:帅呆了。哈哈
西门子S120调试步骤
它的输出轴,连接了一个德国造的扭矩传感器,扭矩法兰形式的。这是用于动力试验台的110kW测功机。
西门子S120调试步骤
电气柜是这样的。SLM+电机模块+CU320-2dp+编码器模块。
问题,当接线完成以后,挂笔记本电脑用PN口调试,在STARTER自动配置后,优化SLM电源模块,就是不允许合闸。SLM的参数表r2 = 44,禁止合闸。
优化电源,本不应该有任何的参数化设置,默认的即可,什么条件不允许合闸呢?看r899,前三个字都是no,检查端子41没接线?什么情况?低级错误呀。
西门子S120调试步骤
端子41的EP控制,应该有,必须有。否则就是不许合闸。
本文转载自:西门子工业技术论坛