楼主
发表于 2018-7-17 10:34:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈们好,我所在工地现有一电力工程准备施工,由于刚拿证有些东西怕把握不了,所以向光大前辈请教!工地有一个碎石机械,若干三相电机组成,用功率120千瓦,另外生活区单相电55千瓦(有富余余量),由若干空调,照明灯等组成,现采用三相五线供电,三相平衡接线,需要用多大的铝线电缆,不用铠装,4×185+90可满足需求吗?空开选择,分路方案,求大家指教!另寻求一师傅,绝不亏待!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-10-20 15:56:00 | 只看该作者
这是可以的,不过可以选择便宜一点的方案,3*185+2*90,开关选择400A

回复 支持 反对