电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3807|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

怎样依据断路器电流选择电线线方?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-15 17:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子,我们家用的配电箱里有两类断路器:主开关和支路开关。假设主开关的额定电流为32A,则主开关到支路开关这一段电线的载流量应不小于32*1.2=38.4A。支路开关的额定电流为20A,则支路开关到各个用电设备(开关插座)之间的电线载流量不低于20*1.2=24A。
再根据电线载流量选择电线线方,国标《GB/T 4706.1-2005》中规定,铜制电线1平方毫米的载流量为6-8A;1.5平方毫米的载流量为9-15A;2.5平方毫米的载流量为16-25A;4平方毫米的载流量为26-32A;6平方毫米的载流量为33-40A。
因此,在这个主开关为32A,支路开关为20A的配电箱中,箱内电线应使用4平方,箱外电线应使用2.5平方。
选错会发生什么?如果电线选型过小,比如断路器是32A的,但是电线只选用了2.5平方电线,会发生什么呢?
首先我们要搞清楚一点,断路器的额定电流又称为动作电流。是指电路中的电流达到该值后,断路器才会自动跳闸——提供过载保护。
32A的断路器,代表着电路中的电流达到32A后,断路器才会跳闸。但如果选择了2.5平方电线,则电线在线路中的电流达到25A时就已经过载了,过载会引起发热,导致火灾。
但是25A并未达到断路器的额定电流,因此断路器不会自动跳闸。后果就是电路直至起火,断路器都不会提供保护。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-7-15 17:20:59 | 只看该作者
并根据多家大型断路器及漏电断路器生产企业的产品使用说明书上给出的数据来回答问题供大家参考;

下面的数据是;前面的数字是断路器或漏电断路的脱扣电流值、后面的数字是铜芯导线的截面积;

6A=1平方毫米。

10A=1.5平方毫米。

16A或20A=2.5平方毫米。

25A=4平方毫米。

32A=6平方毫米。

40A或50A=10平方毫米。

63A=16平方毫米。

80A=25平方毫米。

100A=35平方毫米……。

说明一点;断路器或漏电断路器是装设在各线路始端、防止导线因过载、或因短路所造成导线发热甚至烧坏而保障线路安全的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-7-15 20:02:06 | 只看该作者
这个帖子不错,让我明白了很多道理

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 13:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表