微信用户求助:三相电机怎样配接触器
配备交流接触器,一定要根据电机功率大小来决定,小了容易燒坏触点,大了不太经济。
以10kW电机为例:10kW电机的启动电流一般为满载电流们5一7倍,即20x7二140A
140A为10KW三相电机所配交流接触器参考值。也可用于大功率三相电动机选择交流接触器作参考。
一般电机铭牌上可以查到电机的额定电流,电机直接启动的时候,电流会达到额定电流的5-7倍,有些甚至达到了11倍,但是这个是瞬间的冲击电流,接触器设计时候已经考虑到这点了,你就没有必要按照这个电流来选型了。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-15 13:51:48 | 显示全部楼层
1,接触器的电压等级要与负载相同,选用的接触器类型要与负载相适应。2,负载的计算电流要符合接触器的容量等级,计算电流小于等于接触器的额定工作电流。380V三相电机额定电流一般按1KW=2A估算;如18.5KW电机额定电流大约为37A,选择额定电流为45A的接触器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-15 20:04:46 | 显示全部楼层
谢谢了,每天都来电工论坛看帖子,又涨知识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-16 15:25:47 | 显示全部楼层
我是来积累经验的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-19 13:34:31 | 显示全部楼层
还是得根据电机功率大小选

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-25 12:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,很实用

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-26 21:04:51 | 显示全部楼层
三相电机一般按1kw2A来选择吧