微信用户求助:三相电机怎样配接触器?
配备交流接触器,一定要根据电机功率大小来决定,小了容易燒坏触点,大了不太经济。
以10kW电机为例:10kW电机的启动电流一般为满载电流们5一7倍,即20x7二140A
140A为10KW三相电机所配交流接触器参考值。也可用于大功率三相电动机选择交流接触器作参考。
一般电机铭牌上可以查到电机的额定电流,电机直接启动的时候,电流会达到额定电流的5-7倍,有些甚至达到了11倍,但是这个是瞬间的冲击电流,接触器设计时候已经考虑到这点了,你就没有必要按照这个电流来选型了。 |
|