动力型空气开关的瞬时脱扣电流大于家用型空气开关的瞬时脱扣电流。动力D型空气开关用于保护启动电流大的冲击性负载设备,例如用的电机和变压器等。家用C型空气开关用于保护常规负载电器或配线电缆。
常见的小型断路器(空气开关)的脱扣器有B型、C型和D型。不同型式的脱扣器的时间-电流动作特性也不同。从下表可以看出各种型式的瞬时脱扣电流的倍数是不一样的。D型的断路器其短路电流为10倍的额定电流时0.1s内是不允许脱扣的,短路电流为20倍的额定电流时时需要在0.1s内脱扣。
动力型空气开关和家用型空气开关它们的区别
而B型和C型的断路器的瞬时脱扣电流值要比D型的小很多。这是因为D型的断路器主要是控制像电动机负载这种电感较多,冲击很大的负荷使用的,电动机的启动电流会很大,所以断路器既要躲开这个很大的启动电流,还要起到保护的作用。