概述
在制药行业中对于设备的数据记录要求越来越高,在设备研发中有些小型设备在配置触摸屏后客户仍希望能够实现类似于上位机的报表生成及数据查询功能,目前利用触摸屏生成的报表只能是实现生成pdf文档,用户查询过程中只能对文件一一查询,使用不便。
本文档说明如何利用精智触摸屏的配方功能将根据批号生产数据保存并在触摸屏通过批号直接查询数据。
原理
触摸屏的配方可以看做一个小型数据库,将配方号作为批号建立一个配方,一个批次生产完成之后,将相应的生产数据更新保存到该批次配方中,完成数据保存,当查询数据时输入查询批号,将相应的配方数据装载,实现查询功能。

软件测试版本
博图V14 SP1
硬件
精智TP1200触摸屏

配置步骤

1、新建项目,添加一个触摸屏TP1200
    应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


2、新建变量
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


3、在画面上新建如下按钮及IO域
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


4、批号检查调用函数,保存数据记录,设置如下
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


5、批次完成按钮调用保存数据记录,设置如下
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


6、批次查询按钮调用装载数据记录函数,设置如下
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明



运行仿真

1、输入生产批号“20180702”
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明



2、系统提示保存成功,说明批次没有重复存在,可以使用
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明




3、写入运行数据,速度“200”,温度“80”
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


4、点击批次完成按钮,数据记录保存即生产数据保存,提示保存成功
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


5、重新运行设备仿真,速度和温度参数为0
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明


6、输入查询批号,“20180702”,点击批次查询,测试的该批次的生产数据被查询显示了。
应用精智触摸屏配方功能实现数据记录报表配置说明
目前是简单仿真测试实现,如果有不完善的还请各位大侠指导!