如果是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 如果是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 按被测电机电压等级选择相应的摇表。
测量步骤:
1、断开电源
2、对地放电;
3、如果是三相交流电机打开中心点(如果可以);
4、如果是直流电机,提起电刷。
5、用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻;
6、对地放电;
7、恢复线路;
8、记录绝缘电阻,及环境温度在案。