电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4299|回复: 1

如何测量高压电流互感器电阻

[复制链接]
发表于 2018-5-8 18:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表,包含绝缘摇表),测一次绕组、各二次绕组、末屏。测量时非被试绕组(或末屏)、外壳应接地。可把一次短接接摇表的L端,二次短接接地接摇表E端,这就是测量互感器“一次对二次及地”绝缘(类似测量变压器的高对低对地绝缘),还可以测量“二次对一次及地”。一般一次对地绝缘电阻不小于1000兆欧。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-8 18:26:18 | 显示全部楼层
高压电流互感器线圈阻值的测量可以用直流电阻测试仪。
电流互感器初级是测三相电流的一相,该相从互感器中心穿过为初级,线径可大、可小,不是固定的。不能测阻值,次级根据互感器的不同,阻值也不固定,有交流感抗。直流阻值也较小,可用电桥测量,较准确。
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。

回复 支持 反对

使用道具 举报