变频器维修问诊与望诊的重要性

[复制链接]
发表于 2018-5-1 08:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我公司给客户配套的变频柜【变频器型号EV100-55KW】出了点问题,客户打电话反映说:变频器启动不起来,频率光忽闪,电机就是不转,我仔细询问,但是对方就是说不清楚,我无法判断病情,没有办法出【方】,即提供解决方案。不久对方又有一人打来电话,说是变频器启动后,频率在0HZ附近摆动,由此判断我估计是电解电点压力表下限好像接触不好,让其将下限控制端子短接试试,说短接后还是不行。无语。无法,让加我微信发个图片过来。图片发过来后,一看面板显示是OU1,变频器过压报警,通过微信视频及语音远距离遥控指导,让其卸掉电机线,空载启动变频器,还是报警,再让其改为面板控制,启动变频还是报过压。由此判断变频器已坏。再仔细询问客户一些情况,了解到变频器机柜,此变频器是安装在一个防雨柜中,防雨柜的一只散热风扇风扇翅损坏,由此猜测变频柜在运输过程或在客户现场发生了什么?diangon.com【客户是野外作业负载设备:柱塞泵】,经过与我公司领导汇报,答应给其更换一台新变频器。我对客户说,变频器拆卸过程中一定要做好记录,变频器发过去后好安装,减少不必要的麻烦。正好客户所在的地,有代理商给其调剂了一台。客户自己安装好后,打电话给我,说变频器,面板启动正常,按钮启动停止不行,我估计是变频器参数没调好,通过微信指导【视频】,修改参数,参数植入后。变频器,还是启动不起来,询问到底是什么情况,说清楚点,对方说电机转速很慢,感觉像是变频器失速保护,负载重,但心里有个声音,觉得又不是,因为用面板启动 ,变频器升速正常,又问还有什么情况,对方说变频器频率老呆在5HZ上不升速。由此,我敏锐感觉得变频器外控线,即S1 S3 COM的S3导线接错位置了,开启微信视频观看,由于信号不稳,看不太清楚,只好打电话,问S3接在什么位置了,经过不懈努力知道,S3导线错接在端子S2位置了,S2 端子出厂值设置为寸动端子【4】,寸动频率出厂值是5HZ,这就是变频器启动后只在5HZ运行的原因。
此案例充分说明了变频器维修,问诊与望诊的重要性,与客户沟通,电话 微信各种通信手段运用对于解决为题的帮助,古代的悬丝诊脉在不久的将来。。。