电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12556|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

照明和插座是一个总漏电开关只用一样不会跳闸两样一起用就跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-25 15:46:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:照明和插座是一个总漏电开关只用一样不会跳闸两样一起用就跳闸
现在的情况是,单独开灯——没问题;单独用插座——没问题;同时开灯和使用插座——跳闸。
最大的可能性就是电灯本身就有漏电,单独开灯时,由于漏电电流较小,电路中虽然有漏电电流,但是漏电断路器为了防止误动作,因此不会跳闸。
当插座回路接通后,插座回路的线路会产生磁场。如果此时插座回路的线路距离LED较近,磁场就会影响LED内部的电流,使电流发生偏移。正常的LED不会受到磁场力的影响,但是发生漏电后的LED,受到磁场力后,会导致PN结位置改变——为什么会这样?依旧是在以后的头条号文章中更新。
总之,就是磁场力会加重LED的漏电情况。因此,这个问题我们可以这样看待:
单独开灯——没问题——因为漏电电流较小;单独使用插座——没问题——因为没有漏电;同时开灯和使用插座——跳闸——因为漏电的电灯受到插座线路的影响,造成漏电电流增大。
照明和插座是一个总漏电开关只用一样不会跳闸两样一起用就跳闸
其它可能原因1:插座回路也有少量漏电,当电灯回路的少量漏电(小于30mA)与插座回路的少量漏电(小于30mA)聚集在一起,就造成了干路漏电电流超过了30mA,从而引起跳闸。
这种可能性也有,但是插座回路产生小于30mA的漏电电流的概率比较小。
可能原因2:过载,电灯回路和插座同时工作时,工作电流之和超过了断路器的脱口电流值。但是这种可能性更更更更更小!
一盏150W的LED灯(可以满足100㎡的房间使用),工作电流不足0.7A。插座回路使用时只差0.7A过载,而且每次都是这样——温湿度不变、插座上使用的用电器也不变——很明显可能性极低。
可能原因3:短路,要求两个支路断路器(下文称之为A断路器和B断路器)至少有一个是2P断路器或1P+N断路器,而且所谓的“同时使用插座和照明”,指的是两个断路器同时合闸;“单独使用”,指的是一个断路器合闸,另一个断路器分闸。
此时如果A断路器为1P断路器,B断路器为2P或1P+N断路器。那么,当A断路器控制回路内的火线与B断路器回路内的零线短接,就会造成A,B断路器同时合闸后,主开关跳闸。
如果A,B断路器均为2P或1P+N,则任意一个回路的火线和另一个回路的零线短接,都会造成合闸后主开关跳闸。
可能原因4:线路漏电,要求与上面相同。
两个回路的零线与零线或火线与火线短接,就会造成A,B两个断路器合闸后,主开关不跳闸。但是开灯或使用插座后,主开关跳闸。
后两个原因的可能性不小,但出现这种接线问题,要么是刚刚装修完,要么是装修时施工不合格。否则在正常使用过程中,是不太容易发生的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 13:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表