22千瓦三相电动机用多大电缆

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-15 22:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:22千瓦三相电动机用多大电缆
三相电流I=P/(1.732*U*cos&)=22000/(1.732*380*0.85)=22000/560=39.3A
综合考虑敷设方式、长度、环境、质量等等建议选择10—16平方的铜芯线。
如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。
电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22千瓦电机44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:
导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-4-16 14:17:58 来自手机 | 只看该作者
10平方毫米足够了

回复 支持 反对