电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 21667|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

倒闸操作票发令人和受令人如何规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-9 21:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,受令人和操作人不能是同一个人。
如果是碰到一个人值班的话,受令人和操作人可以是同一个人的,不过需要口头核对一遍,核对无误后方可以执行,并且要做好记录工作。
电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
      具体规定:⑴、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。
⑵、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。
⑶、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。
⑷、倒闸操作由操作人填写操作票。
⑸、单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。
⑹、每张操作票只能填写一个操作任务。倒闸操作
⑺、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。
⑻、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演)
⑼、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。
⑽、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。
⑾、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。
⑿、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿长袖衣服和长裤。
⒀、用绝缘棒拉、合高压隔离开关及跌落式开关或经传动机构拉、合高压断路器及高压隔离开关时,均应戴绝缘手套;操作室外设备时,还应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
⒁、装卸高压熔丝管时,必要时使用绝缘夹钳或绝缘杆,应带护目眼镜和绝缘手套,并应站在绝缘垫(台)上。
⒂、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应带有防雨罩,还应穿绝缘靴。
⒃、变、配电所(室)的值班员,应熟悉电气设备调度范围的划分;凡属供电局调度的设备,均应按调度员的操作命令方可进行操作。
⒄、不受供电局调度的双电源(包括自发电)用电单位,严禁并路倒闸(倒闸时应先停常用电源,"检查并确认在开位",后送备用电源)。
⒅、在发生人身触电事故时,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
1113031260 + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 07:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表