电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3619|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电压继电器烧毁故障处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-9 14:38:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某公司10kV高压配电室内的一台电压互感器PT柜,该PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁。本文分享电压继电器烧毁故障处理方法和电压继电器选型的一些经验。
【故障现象】PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁
【诊断分析】
①经电气工程师检查,烧毁的电压继电器安装在三相五柱式电压互感器的开口三角形上,用于三相电源电压
的绝缘监视,其接线如图所示。
电压继电器烧毁故障处理方法
10kV电压互感器与电压继电器的接线
②在正常情况下,三相电压平衡对称,相电压均为10000/1.732=5700V左右。经合成后,在电压互感器PT的三角形开口端MN处,电压为零或接近于零。当10kV侧某一相对地绝缘击穿,造成单相接地故障时,该相对地电压降低,其余两相对地电压升高,使得三相电压不再对称。当10kV侧不平衡电压合成值达到1500V时,MN端口处电压达到KV的整定值15V,KV立即动作,接通信号继电器,发出信号提醒值班电工
③分析认为,KV原设计型号为DY-23C,额定电压为30V,整定值为15V。如果10kV侧不平衡电压合成值长期超过3000V,则MN端口处电压也将长期超过KV的额定电压30V。若发生三相电源单相接地最严重的情况(即单相金属性接地),MN端口处电压将高达100V,KV不堪重负,这样很容易烧毁。显然,KV原选用DY-23C是不合适的。
【故障处理】根据上述情况,重新给客户更换额定电压为100V,动作电压为15V的电压继电器,如DY-23C/60C等。更改后,KV长期使用无一烧毁。

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 21:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表