微信用户求助:380Ⅴ交流接触器互锁怎么接线?
所谓接触器互锁(无论接触器线圈电压高低)必须是二个以上或者利用小型多点继电器来完成互相制约牵制,用俗话说是一个干活另一个监督,等下一个命令下来,则相互换位。
它的主要功能与作用是防止误动作而造成的短路。 拿380V交流接触器来说,正反向接触器同时闭合会造成电源短路,互锁可以有效的避免这种故障。 即是使用plc自动控制,在程序里做了互锁,还是应该用正反向接触器辅助常开常闭触头做硬件来互锁,因为有时各种原因,PLC的动作也会出现错误,或者因接触器触头因负载过流而造成触头粘连,造成接触器不能正常释放复位等等。
下面给大家提供一幅380v三相供电的电动机正反转的控制电路图,并且只有接触器辅助常闭触点互锁的可逆起停电机控制电路。
0.jpg
详细看图可点击上电路图1次,用2指拔开图片可清晰放大观看小框里的备注,这样对于刚刚做维修的初学者电工来说非常方便实用。
下面说一下工作原理分析。
首先合上主回路断路器QF1,控制回路断路器QF2,为电路工作提供准备条件。
正转起动:按下正转起动按钮SB2(3~5),正转交流接触器KM1线圈得电吸合且KM1辅助常开触点(3~5)闭合自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转,拖动设备正转工作;同时KM1串联在KM2线圈回路中的辅助常闭触点(4~8)断开,起互锁作用。
正转停止:按下停止按钮SB1(1~3),正转交流接触器KM1线圈断电释放,KM1三相主触点断开,电动机失电正转停止运转。
反转起动:按下反转起动按钮SB2(3~7),反转交流接触器KM2线圈得电吸合kM2辅助常开触点(3~7)闭合自锁,KM2三相主触点闭合,电动机得电反转运转,拖动设备反转工作;同时KM工串联在KM1线圈回路中的辅助常闭触点(4~6)断开,起互锁作用。
反转停止:按下停止按钮SB1(1~3),反转交流接触器KM2线圈断电释放,kM2三相主触点断开,电动机失电反转停止运转。
学电工干的事很杂乱,平时有时间多看点电工方面的书籍,掌握好基础知识,虚心向师傅们请教学习,养成勤动手的习惯,二三年后会成为一个合格的电工。