电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11393|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

高压配电室倒闸操作顺序

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-5 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体规定有:
  (1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。
  (2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
  (3)严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载
停电时:先停负荷侧再停电源侧
停电 负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-5 12:48:36 | 只看该作者
防护用具需穿戴整齐完好     

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:31:27 | 只看该作者
高低压配电室的倒闸操作
其实在我们日常的工作中,最常看见的是高低压配电室在一起的,对其进行倒闸操作的原则也是一样的,最核心的是要遵循:停电先停低压,后停高压,送电先送高压,后送低压的原则。

上述原则我们说到的“停电先停低压,后停高压”,这样做是为了降低产生电弧的风险,这是由于当我们在接负载时,变压器的低压绕组就会通过较大的电流,要是这个时候切断的话,高压变压器线圈中就会出现飞非常大的自感电动势,从而出现电火花,这很容易将设备损坏。因此,我们要先将负载切断,这样就只有变压器的很小的空载电流,然后这个时候再将高压侧也停掉,产生的电弧就小多了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-8-20 07:12:45 | 只看该作者
我就想问一下贴主,地压是个什么东西?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-8-20 22:55:10 | 只看该作者
谢谢分享,受益匪浅啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-10-14 08:26:47 | 只看该作者
好资料学习一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-10-14 08:27:23 | 只看该作者
好资料学习一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-10-15 08:29:22 | 只看该作者
大家需要的资料,谢谢楼主!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 16:36

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表