台达变频器故障代码ol2 维修实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-30 11:17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台梳棉机(型号218)道夫电机启动不了叫修,这台梳棉机电器一直正常没啥故障,经检查道夫变频器报警ol2。(先说明一下,道夫电机是四极电机,功率1.5千瓦,专用变频电机,负载也不是很重,故障率极低。) 台达变频器故障代码ol2 维修实例
查说明书找到故障代码:电机负载是否过大。
台达变频器故障代码ol2 维修实例
根据提示检查电机负载,转动皮带盘也不是很沉,电机温升略高,卸下电机皮带,转动电机,电机转子轻松自如,无卡顿,无异响。上下抬动电机皮带盘,感觉横向无间隙,排除轴承磨损扫膛,电机无问题。变频器复位后,启动电机空载运行,运行了1分钟,没报警。叫机修清理了道夫上的挂花,减轻道夫的负载。可机修说,这道夫负载属于正常范围,以前道夫比这还要沉的都能启动运行。挂上皮带,启动道夫,电机正常运行。等了三分钟,变频器无报错,收拾东西走人。
台达变频器故障代码ol2 维修实例
可是,走后十分钟不到,电话就响了,道夫自停,还是ol2报警。检查负载也不重呀。复位后再次启动变频器,电机频率还没升到8Hz,就报错了。测量电机三相阻值正常,绝缘阻值正常。无语了。
再次查看代码,2.检查过转矩检出位准设定值(06-03~06-05)
台达变频器故障代码ol2 维修实例
06-03设定值02,发现06-04的设定值为75,可出厂设定150。06-05设定值没变还是出厂设定值0.1。于是将06-04设定为150。
启动变频器,电机运行正常。等了10分钟变频器无报错。可问题是,期间我看了旁边的同型号机器的道夫变频器的06-04的参数都是75,不死心又将这台的参数设回75试试,没到5分钟,变频器报错。无奈将参数加到100。变频器能正常运行。没弄明白到底怎么回事。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-30 12:55:08 | 只看该作者
检测的基点漂移了,必须要调回去才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-30 21:41:04 | 只看该作者
变频器运行环境太恶略了,可能内部需要清洁

回复 支持 反对

使用道具 举报