[求助帖] 请问高手为了取I/O信号方便,可以把两台设备的24V的负极连起来吗?

[复制链接]
发表于 2018-1-15 08:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qq317438652 于 2018-1-15 10:19 编辑

两台不同牌子的plc只需要取几个I/O点互用,是不是可以把两台设备的24v负极连起来,就不需要通过中间继电器

回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-15 13:09:07 | 显示全部楼层
不可以,有干扰,而且还有危险                              

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-15 17:08:32 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2018-1-15 13:09
不可以,有干扰,而且还有危险

感谢高手的回答