电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5828|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

如何快速检测低压电动机的好坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-12 17:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际工作中,我们可以用一只500V绝缘电阻表和一块万用表就能很快判断出某台低压三相电动机是否可用。
首先,用绝缘电阻表遥摇测出电动机定子绕组绝缘电阻值,其读数值必须大于低压电动机的最低绝缘电阻(电动机绕组在热态75℃时为0.5MΩ)。在任意温度下,低压电动机绝缘电阻的最小允许值兆欧值为:“三十五度基准八,每升十度除以二,每低十度乘以二”。也就是说绝缘电阻表摇测电动机绕组绝缘读数大于最小允许兆欧值,则是绝缘尚好,并且读数越大越好。然后,将万用表拨至直流电流最低量程mA挡,电动机为星形连接时,用万用表红黑两表笔接触电动机接线盒内任意两相接线桩头,同时用手盘动电动机转轴,使电动机空转。在这种情况下,万用表指针左右摆动,而且三相绕组均这样两两测试,结果相同,则被测电动机就是好的,可以使用。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-12 21:06:55 | 只看该作者
学习了 感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-13 12:43:03 | 只看该作者
绕组阻值和绕组绝缘性能

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-1-13 21:47:58 | 只看该作者
绕组两两阻值几乎无差异。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-1-14 14:35:59 | 只看该作者
专用的电机检测设备!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-4-25 09:21:57 | 只看该作者
李东泽 发表于 2018-1-14 14:35
专用的电机检测设备!!!!!!!!

学习学习,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报