微信用户求助:电流互感器s1s2接线有正反吗
  1,电源A线在互感器带S1、S2端面的芯孔穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,借该路电源线接电度表2端;其它各相雷同。2, 具体接法如下图所示:
0.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-4 22:45:04 | 显示全部楼层
电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫做同性端,同理,二者另一头没有标此符号的一端也为同极性端。在电流互感器中,常以一、二次电流方向关系来确定同极性端或异极性端。一般是这样来确定同极性端的:对一次绕组的端子,先可任意选定一个端头作为始端(另一个作为终端),当一次绕组电流i1瞬时由始端流向终端,二次绕组内电流i2流出的那一端就标示为二次绕组的始端,(另一个作为终端)
       电流互感器有所谓加极性的标示方法。从电流互感器一次绕组和二次绕组所标的同极性端来看,电流i1和i2的流向是相反的,即一个流进,另一个流出,这样的极性关系,称为减极性,反之称为加极性。一般采用减极性标示方法
       在连接继电保护(如差动、功率方向继电器)、有功和无功功率表、电能表计时,必须要注意电流互感器的极性。只有电流互感器的极性连接正确,保护装置和仪表才能正确动作。表计的极性接错了,会引起有功、无功功率表的反指,有功和无功电能表反转;在差动保护中,由于一侧的电流互感器二次回路极性接反,而引起带上负荷后保护误动作事故是经常发生的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-5 04:31:15 | 显示全部楼层
kai3663 发表于 2018-1-4 22:45
电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫 ...

坛友的回复非常专业,不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-21 10:41:21 | 显示全部楼层
kai3663 发表于 2018-1-4 22:45
电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫 ...

坛友回复确实了得,有点拨云见日的感觉!