电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3817|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电气倒闸操作中危险点的查找

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-3 21:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   操作票是防止运行人员误操作的有效工具,如何正确、规范、有效地执行和管理操作票,是变电运行管理工作的一项重要任务,也是危险点预控的一项重要内容。根据现场设备实际情况,结合变电所典型操作票和现场运行规程,从下列环节查找并确定危险点:
    (1)特别强调有顺序关系的操作,如不按调度规定的操作原则进行操作会引起误操作事故。例如旁路断路器代主变压器断路器运行时,应先将主变压器纵差旁路端子切换到该主变压器纵差回路中,再将另一主变压器纵差旁路端子的切换片取下。
    (2)验电接地操作中存在的危险点:
    1)对一些重要部位接地时,应注明接地线挂的确切位置。
    2)在隔离开关一侧悬挂接地线应考虑对侧触头带电情况。
    3)对存在用户倒送电可能的10kV线路的验电接地,必须注意与导体端的安全距离,在验电后应尽快装设接地。
    4)对无法正常验电的10kV封闭柜(如中置柜),应明确具体验电接地方法。
    5)对没有防误功能的接地线(如电容器接地)应采取特殊预防措施。
    (3)母线电压互感器低压回路操作对公用保护的影响。如母线电压互感器低压回路切换时,如果不切换母差保护,会影响母差保护的正确动作。
    (4)压板、切换片两端测量电压。如公用保护校验后,出口压板的上桩头带电,若没有测量压板两端电压,就会造成保护动作误跳运行中断路器。
    (5)手车开关柜门上锁。如35kV断路器手车在检修位置,但手车开关柜未上锁,可能造成误入带电间隔。
    (6)保护改定值。对于微机保护应弄清楚定值区域。