电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 20198|回复: 3

150Kw配多大电流互感器

[复制链接]
发表于 2017-12-22 16:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:150Kw配多大电流互感器
  I=P/√3UCOSφ=150*1000/1.732*400*0.8=150000/554=271A
可选380v/220v1.5(6)A三相四线电子式电能表配CT3*300/5能满足要求。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-22 22:07:44 | 显示全部楼层
这个最好采用400/5的电流互感器,有启动电流

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-12-25 21:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
400/5电流互感器比较合适,

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-21 10:33:49 | 显示全部楼层
你们考虑功率因数以及电机的能效比了么?300的应该是够了!

回复 支持 反对

使用道具 举报