电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10669|回复: 13

[求助帖] 商场中央空调配电箱交流触发器不吸合?找不到原因,请大家帮忙

[复制链接]
发表于 2017-11-21 23:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 全品牌电器维修 于 2017-11-22 14:18 编辑

商场中央空调配电箱交流触发器不吸合?找不到原因,请大家帮忙,这个照片是另外一个机器的,这个可以使用,是另外一个有问题?我说下故障,把上面的380v闸合上后,继电器两个指示灯和时间延时器指示灯亮十来秒左右熄灭,交流接触器不吸合,空调不工作,用螺丝刀强制按接触器按钮机器能启动,松手就停机了。我换了延时器和交流接触器和热保护开关,故障依旧,配电箱外面选择手动功能后按启动键,也没有反应,请大家帮忙一下,感谢大家了!
1.png
1.png
4.png
4.png

回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 16:58:53 | 显示全部楼层
怎么可以乱说呵呵,他手动设备能动作说明热继电器是好的。现在只能从控制电路的电源查起。因为控制电路没电啊。你有蘑菇按钮没,看看被按下了没,按下了就复位下。我这里遇到好多次了。人不在现场只能帮到这里了。你顺着火线查下去,哪里没电了看看是不是这个东西坏了。你的箱子简单很快的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-23 09:01:13 | 显示全部楼层
先查看控制电源是否正常,停止按钮是否回位、通电否----切换至手动----点按启动按钮顺着线路查找到接触器线圈,看哪里不通电并解决问题----手动控制正常后再试自动控制(时控开关、时间继电器按要求设置)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-22 18:15:40 | 显示全部楼层
天朝农民 发表于 2017-11-22 16:58
怎么可以乱说呵呵,他手动设备能动作说明热继电器是好的。现在只能从控制电路的电源查起。因为控制电路没电 ...

手动也不能启动的,自动也不行

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 09:26:05 | 显示全部楼层
你的图片在哪?看不到啊。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 10:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果元气件本身没问题的话,那就是控制回路有开路的情况,主要检查控制线路的保险管是否熔断,开关按钮是否正常,接线是否松动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 11:44:13 | 显示全部楼层
手按着能启动,手松了就停止,说明你的接触器没办法工作。1接触器损坏。2接触器线圈没有电源(包含线路有问题)

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 13:04:01 | 显示全部楼层
自保回路有问题的               

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 14:04:22 | 显示全部楼层
早上还看不到照片的,你都拍照片了箱子里的元器件怎么不上传一张。保密?

点评

正在上传正在上传正在上传  详情 回复 发表于 2017-11-22 14:07

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-22 14:07:18 | 显示全部楼层
天朝农民 发表于 2017-11-22 14:04
早上还看不到照片的,你都拍照片了箱子里的元器件怎么不上传一张。保密?

正在上传正在上传正在上传

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 16:47:20 | 显示全部楼层
你先看一下热继电器,是不是跳了,量一下热继电器常闭触点那有电压没有。若果没有,那再看看时间继电器,和中间继电器是不是坏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-23 07:57:59 来自手机 | 显示全部楼层
交流接触器,时间继电器,热继电器已经更换,只有启动和停止按钮没有检查,用万用表测量一下常开常闭触点,是否开闭!