微信用户求助:端子排接线图怎么看
接线端子排的应用主要体现在:电力电子配接线中,凡屏内设备与屏外设备相连接时,都要通过一些专门的接线端子,这些接线端子组合起来,便称为端子排。端子排的作用就是将屏内设备和屏外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用。有了端子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便。     
接线端子排,常用英文字母和数字,或用汉语拼音字母加数字的方式,来标明接线端子排最大接处点电流的流通量,以及接线端子排的尺寸和端点数量,也有用来表明厂家系列产品的型号。
如何来看接线端子图呢?控制线从哪进从那出呢?
接线端子其实就是个专业的接线头,方便检修用的,接线端子接线的线号与控制原理图的线号是对应一致的。X0接线板号,其中1-13是该接线板组端子序号。左列SA控制开关、KM接触器、KA继电器、24V电源、PA是输入端。右列1007-PT-是线号、RVV4*1.5代表电缆4颗1.5平方、RVVP8*1.0代表屏蔽线8颗1平方线,终到dcs控制系统;RVVP2*1代表屏蔽线两颗1平方线到液位传感器(有正负端)。   
对端子来说:传感器是输入线号,其他信号可能是反馈给DCS,也有可能是DCS驱动执行和指示。
0.jpg
X0接线板号,其中1-13是该接线板组端子序号。
左列SA控制开关、KM接触器、KA继电器,24v电源,PA是输入端。
右列1007-PT-是线号、RVV4*1.5代表电缆4颗1.5平方、RVVP8*1.0代表屏蔽线8颗1平方线、终到DCS控制系统;RVVP2*1代表屏蔽线两颗一平方线到液位传感器(有正负端)。
对端子来说:传感器是输入线号,其他信号可能是反馈给DCS,也有可能是DCS驱动执行和指示。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-14 12:54:43 | 显示全部楼层
根据标注的内容查看一下

回复 支持 反对