十平方铜线带多少千瓦

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-23 21:39:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:十平方铜线带多少千瓦
  一平方铜芯能承受7A电流 。
所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A
10平方的多股铜线,根据电流对照表。 十平方铜线带多少千瓦
明线敷设安全截流量约74A。
如果三相电的功率因数以0.85计算,则该能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×74×0.85=41kW。
220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。
那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。
  我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。