  变频器广泛应用对电力系统的影响
  变频器产生谐波
  变频器使用过程中,对电网电压波动方面的要求并不算高,一般单相的是允许±20%的波动,三相的是允许±15%的波动。
  变频器根据有无中间直流环节来分,可以分为交交变频器和交直交变频器,在交直交变频器中,按中间直流滤波环节的不同,可分为电压源型和电流源型。
  变频器逆变环节往往采用正弦脉宽调制法(SPWM)法,其输出部分线电压是正弦脉宽、幅值相等的窄矩形波,其三相的相电压是阶梯波,如图4所示,其非线性是由SPWM脉宽调制的性质所定的;电流波形和载波频率比有关,载波频率比越高,越接近正弦波,波形中会含有和载波频率相关的高次谐波,高次谐波电流对负载直接干扰,还会通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。
  随着变频器在各行各业的应用面扩大,单机容量的加大和使用变频器的总容量的增大,因此谐波污染电源及对周围其他设备的影响就日益严重,甚至造成其他电子设备不能正常工作。特别是供电线路上通常连接电力电容器,很容易产生并联谐振,使整流器和其它电器设备因过电流绝缘损坏或烧坏。这样的事故近几年的发生率呈上升趋势。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-18 12:57:44 | 只看该作者
谐波干扰是关键                     