发生电气火灾时,应先切断电源,而后再灭火,以防人身触电。切断电源应注意以下几点:
(1)停电时,应按规程所规定的程序进行操作,防止带负荷拉闸。 
(2)切断带电线路电源时,切断点应选择在电源侧的支撑物附近,防止导线断落后触及人体或短路。
(3)夜间发生电气火灾,切断电源时,应考虑临时照明措施。
发生电气火灾,如果由于情况危急,为争取灭火时机,或因其他原因不允许和无法及时切断电源时,就要带电灭火。带电灭火应注意以下几点: 
(1)扑救人员与带电部分应保持足够的安全距离。  
(2)高压电气设备或线路发生接地,在室内,扑救人员不得进入故障点4米以内的范围;在室外,扑救人员不得进入故障点8米以内的范围;进入上述范围的扑救人员必须穿绝缘靴。
(3)应使用不导电的灭火剂,例如二氧化碳和干粉灭火剂。因泡沫灭火剂导电,带电灭火时严禁使用。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-28 05:20:51 | 只看该作者
首先断电才是关键               