10kv高压开关柜温湿度要求

[复制链接]
发表于 2017-9-7 12:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:10kv高压开关柜温湿度要求
  10KV高压柜要求相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
  高压开关柜成套设备关柜成套设备关柜成套设备使用环境条件使用环境条件使用环境条件
  1.温度: -10℃——+45℃。 4.2 海拔:1000m以下。
  2.湿度:相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.4 水蒸气压力:日平均值不大于2.2KPa,月平均值不大于1.8KPa。
  3.凝露及污秽:凝露不频繁(每月平均不超过两次)有轻度污秽;或一般不出现凝露(每年平均不超过两次)有较严重污秽。
  4.没有火灾、爆炸危险及严重污秽足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体等恶劣场所。 4.7 没有剧烈震动、颠簸及垂直倾斜度不超过8°的场所。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 12:51:48 | 显示全部楼层
加强巡视才是关键         

回复 支持 反对