电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15299|回复: 5

电缆绝缘电阻标准

[复制链接]
发表于 2017-7-27 08:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,
  1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
  6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,
  20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,
  220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,
  读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 12:42:56 | 显示全部楼层
高压电缆要用专门的仪器测试的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 20:57:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-2 18:55:45 | 显示全部楼层
115KV的高压缆阻值大约有多少呢?大佬

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-15 17:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
低压用500的表,不低于0.5兆欧,培训时老师说的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-2 08:29:17 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 23:23

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表