1、将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
2、把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的测试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
3、测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
4、用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有"e"或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。