发表于 2017-7-6 14:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兆欧表测量绕组的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻是先将三相绕组的6个端头分出U、V、W三相的3对端头,再把兆欧表“E”(地)端接其中一相,“L”(线)端接在另一相上,以120r/min的转速均匀摇动1分钟(转速允许误差±20%),随之读取兆欧表指示的电阻值。用此法测三次,就测出U-V、V-W、W-U之间的相间绝缘电阻值。
然后将U、V、W三相的3个尾端头(或首端头)绞接在一起,把兆欧表的“L”(线)端接上,再把“E”(地)端接机座,以测相间绝缘电阻的方法,同样测得对地绝缘电阻值。
低压电机通常采用500V兆欧表,要求对地绝缘电阻和相间绝缘电阻都不能小于0.5MΩ。

若绝缘电阻值偏小,说明绝缘不良,通常是槽绝缘在槽端伸出槽口部分破损或末伸出槽口或没有包好导线,使导线与铁心相碰所致。处理方法是在槽口端找出故障点,并以衬垫绝缘纸来消除故障点。如果没有破损仍低于此值,必须经干燥处理后才能进行耐压试验。