工地漏电开关为什么总是跳前一级 大家讨论一下

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
libotao1999 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-30 09:17:20 | 只看该作者
下一级的空气开关选型选大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:46:42 来自手机 | 只看该作者
没有呀  末端开关箱是30ma  0.1s  总柜100ma 0.2s

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-7-3 15:13:45 | 只看该作者
这个问题日常生活中可能发生,请有料大神解析指导!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-7-4 19:34:12 | 只看该作者
漏电电流太大,品牌不一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-1-22 06:35:01 来自手机 | 只看该作者
漏电电流大小不一定 可还要时间呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-1-22 19:47:45 来自手机 | 只看该作者
跳前一级不一定是末端引起的,你用摇表摇一下末端箱进线的绝缘值,也就是一级箱与你末端箱相连接的那条线,正常值应不低于0.5兆欧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2018-1-22 20:54:19 来自手机 | 只看该作者
不是线漏电的问题  我想是不是布线的问题   一般工地两级漏电 三级配电或许会出现这样的问题 现在我还没有搞清楚 不过谢谢同仁们的解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-4-25 09:21:11 | 只看该作者
wph 发表于 2018-1-22 20:54
不是线漏电的问题  我想是不是布线的问题   一般工地两级漏电 三级配电或许会出现这样的问题 现在我还没有 ...

学习一下先

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-7-26 16:30:33 | 只看该作者
我们也遇到过,这与一级漏电下端这段电缆有关系;一是使用的电缆本身漏电;二是敷设距离长,电缆对地电容较大,漏电较大

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2019-8-7 14:09:50 | 只看该作者
我也做了一年工地电工,这是个常见问题,主要可能是上一级电开漏电电流比本级小,所选电开型号不对引起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:02:37 来自手机 | 只看该作者
有人说是漏电电流太大造成的  觉的有道理  漏电流超过总漏电开关动作电流跳前级  小于总开关漏电电流跳后级