消防模块安装接线图

[复制链接]
发表于 2017-6-20 07:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   很多朋友在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。
GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线:
    模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
   1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。
AIMG1313033192736.jpg
                                 图2- 30
   2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
AIMG1313033212986.jpg
                            图1
GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线:
    模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管
    1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2 (无源常开检线输入)、图3所示(无源常闭检线输入):
AIMG1313033238517.jpg
图2
AIMG1313033251423.jpg
图3

  2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图4(无源常开检线输入)、图5所示(无源常闭检线输入):

AIMG1313033263861.jpg
图4
AIMG1313033275330.jpg
图5

GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟图:

12-7-DSC_0091-1.JPG 12-7-DSC_0092-1.JPG
第一步:GST-LD-8301输入输出模块接线,需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替。
第二步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到模块底座的Z1和Z2上。
12-7-DSC_0093-1.JPG 12-7-DSC_0094-1.JPG
第三步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到模块底座的D1和D2上。
第四步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子。
12-7-DSC_0095-1.JPG 12-7-DSC_0097-1.JPG
第五步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的COM端子引出一根线到现场被控设备。
第六步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备。然后在GST-LD-8301输入输出模块的I和G端并联1个4.7K的电阻,同时将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端。检查现场接线,安装好模块,接线完成。