电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5863|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 软启动一备一用手/自转换排水原理图讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-10 11:51:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我手绘的原理图,有点糙,还请多多包涵,将就着看看吧这个原理图运作起来会有什么问题么,有什么不足之处?一个人可能看不全,想结合大家的看法帮忙解析解析

降压启动一用一备手自动转换排水泵原理图.jpg (126.31 KB, 下载次数: 555)

降压启动一用一备手自动转换排水泵原理图.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-10 12:54:24 | 只看该作者
告诉我们你具体的要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-6-10 13:15:51 | 只看该作者
其实就是自己编来练习的,1、软启动;2、一备一用;3手动/自动转换;4、高低极限水位、超高水位双泵运行;5、电源、运行、故障(警铃报警)指示灯

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-11 17:29:00 来自手机 | 只看该作者
控制电路不正确

点评

kt1触头互换下  发表于 2017-6-11 17:43

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-12 09:41:27 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-11 17:29
控制电路不正确

粗心了,搞错了,谢谢!还有其他的么,这样的原理图在实际应用中可行性高么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册