电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5707|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

【转】星三角启动电流计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-29 21:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角启动电流计算如下:
1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆
5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。     
电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。   
可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。   

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-9 10:52:14 | 只看该作者
学习                                            

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-9 19:02:52 | 只看该作者
不错的资料,受益了,感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-9 19:50:58 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-4-27 23:58:03 | 只看该作者
学习 学习者

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表