微信用户求助:什么是双电源开关
双电源自动切换开关简称ATS,是为了保证重要用电场所的供电可持续性!当主电源断电、过压、欠压、缺相时,ATS能够把负载电路自动转换至备用电源。主电源重新通电,ATS把负载切换至主电源(主电源断电,ATS也能自动启动发电机组)。    一般不允许断电的地方都能用到双电源切换开关,特别重要的用电场合会用到三电源(像通信中心机房最少都有三电源,一路直流UPS供电,一路或两路市电,一路柴油发电机组)。像发电厂、银行证券业、电子及半导体制造厂、电信及网络数据中心、医院、机场 、 交通、消防设备等领域。    ATS双电源自动切换PDU 又叫冗余PDU,是机房应急必备电源,主要用于主电源和应急电源之间的自动切换,它与自启动柴油发电机组或备用电路一起组成了自动应急供电系统。双电源开关(简称双电源)主要是采用塑壳断路器(CB级)或隔离开关(PC级)元件组成!按照国家标准GB/T14048.11-2008的规定,分为CB级、PC级和CC级。



回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:19:15 | 只看该作者
WK双电源开关(PC级)
◆采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)
◆采用可靠的机械联锁和电气联锁技术
◆采用过零位技术
◆具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上
◆机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高
◆全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置。 电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮。
WK双电源开关(CB级)
外观美观、质量可靠、寿命长、操作简单 由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、 机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式 两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。  两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。该机构已获国家专利产品。
★智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。
HYCQ5-63H
HYCQ5-63H
★具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。
★自动转换参数可在外部自由设定。
★具有操作电机智能保护功能。
★本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。
★留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-15 06:21:45 | 只看该作者
学习了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-15 10:22:12 | 只看该作者
双电互投设备

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-4-2 10:30:17 | 只看该作者
学习一下!谢谢分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-4-2 13:27:23 | 只看该作者
一般这种控制是不是只采集供电端的电压信号?当检测到没电压时自动投切到设定的电源电路上?