继电器的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。

当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,

整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。

在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,

应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。

如果电机是初次使用过程中出现热继跳的情况,如果电机没问题,

机械没问题及负载也在允许范围内,应是电机功率选的过小,建议增大电机的功率。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-25 08:30:01 | 只看该作者
我们这边热继电器整定值都是等于电机额定电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-25 08:47:49 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-2-25 20:17:29 | 只看该作者
不能设置过大啊,认真学习了呀,谢谢楼主分享了

回复 支持 反对

使用道具 举报