电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6844|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

弹簧管压力表示值误差/回程误差/轻敲位移/零位误差的计算方

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-31 18:25:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弹簧管压力表示值误差/回程误差/轻敲位移/零位误差的计算方
按《JJG 52-2013 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》的规定,本文结合实例介绍弹簧管压力表的示值误差、回程误差、轻敲位移、零位误差的计算方法,让大家了解弹簧管压力误差计算。
弹簧管压力表允许误差如表1所示。现以一只测量范围为0-1.6MPa,精度1.6级的压力表为例,详细介绍压力表的示值误差、回程误差、轻敲位移、零位误差的计算方法

表1 弹簧管压力表的允许误差表
准确度等级
允许误差%(按量程的百分数计算)
零位
测量上限的(90%-100%
其余部分
带止销
不带止销
1.0
1.0
±1.0
±1.6
±1.0
1.61.5
1.6
±1.6
±2.5
±1.6
2.5
2.5
±2.5
±4.0
±2.5
4.0
4.0
±4.0
±4.0
±4.0
注1、使用中的1.5级压力表最大允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。
注2、压力表最大允许误差应按其量程百分比计算。
1、示值误差计算
在弹簧管压力表测量范围内,示值误差应不大于表1所规定的允许误差,则测量上限(90%-100%)的误差为:△=(1.6-0)×(±2.5%)=±0.04MPa;其余部分的误差为:△=(1.6-0)×(±1.6%)=±0.0256MPa
2、回程误差计算
在弹簧管压力表测量范围内,回程误差应不大于表1所规定的允许误差绝对值。回程误差为:|△|=|±0.0256|=0.0256MPa
3、轻敲位移
轻敲压力表表壳后,指针示值变动量应不大于表1所规定的允许误差绝对值的二分之一。则轻敲位移的允差为:50%×|△|=50%×|±0.0256|=0.0128MPa
4、零位误差计算
零位允许误差有带止销和不带止销之分,其应不大于表1所规定的允许误差。
本例的压力表是不带止销的,其零位误差为:1.6×|△|=1.6×|±0.0256|=±0.041MPa。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-31 19:18:39 | 只看该作者
学习了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 06:43

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表