电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12404|回复: 2

三菱plc输入接线图

[复制链接]
发表于 2016-6-23 21:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各类plc的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,二种是交流100~120V、200~240V输入,三种是交直流输入。外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。外部器件都要通过PLC端子与PLC连接形成闭合有源回路,必须提供电源
1、无源开关的接线
FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见下图
FX2N1.jpg
2、接近开关的接线
接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。根据其信号线可以分成三大类:两线式、三线式、四线式。其中四线式有可能是同时提供一个动合触点和一个动断触点,实际中只用其中之一;或者是第四根线为传感器校验线,校验线不会与PLC输入端连接的。两线式为一信号线与电源线。三线式分别为电源正、负极和信号线。不同作用的导线用不同颜色表示,这种颜色的定义有不同的定义方法,下图传感器为NPN型,是常用的形式。(对于PNP型传感器与PLC连接,要参考相应的资料。)
FX2N2.jpg
3、旋转编码器的接线
旋转编码器可以提供高速脉冲信号,不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。有的编码器输出A、B、C三相脉冲,有的只有两相脉冲,有的只有一相脉冲(如A相),频率有100 Hz、200Hz、1k Hz、 2k Hz 等。当频率比较低时,PLC可以响应;频率高时,PLC就不能响应。下图为FX2N型PLC与OMRON的E6A2-C系列旋转编码器的接口示意图。
FX2N3.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-24 21:14:24 | 显示全部楼层
学习加固一下              

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 02:14

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表