发表于 2016-3-31 18:31:24 | 只看该作者
1. 电缆线间阻值为20KΩ,电缆已经损坏了。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。如果有条件建议使用500V摇表测量。
2. 插头拔掉,是否查看灯的开关是否有问题,特别是LED灯。建议脱开灯线路测量。
3. 电缆线间阻值为20KΩ,漏电保护器没坏,肯定会跳闸保护。
4. 火线没有接触到用电器外壳,也能导致外壳带电。(悬浮电压,感应电)

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2016-4-2 08:24:00 来自手机 | 只看该作者
20k是2万欧吧,我的这个是200k

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-4-2 18:52:25 来自手机 | 只看该作者
家用,这个阻值可以认为安全了

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-4-2 20:45:42 | 只看该作者
规范要求500V摇表大于0.5MΩ即为合格。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-5-22 22:03:04 | 只看该作者
本帖最后由 FYCBW369 于 2016-5-22 22:04 编辑
相由心生 发表于 2016-3-23 22:08
一兆欧是一百万欧,你应该测得0.2M欧吧!这个值正常。


应该大于0.5MΩ吧。而且绝缘电阻不能用普通万用表测量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-5-23 08:30:27 | 只看该作者
万用表测线路绝缘不顶用,建议使用500V摇表测量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-7-3 20:41:41 | 只看该作者
0.2兆欧有点小了,一般至少要0.5兆欧。