现在工地上用电焊机,380v,要求接5线,怎么接?电焊机好像不需要零线吧,还迷茫中

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-12-29 22:33:01 | 只看该作者
上传焊机端子图!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-30 07:15:29 | 只看该作者
什么要求接五线,焊机一般220V/380V都可以接。根据焊机接线说明接线就行。
电工必须要会看电路图及标识。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-30 09:28:09 | 只看该作者
没图没真像,如何知道你所说的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-30 19:55:49 | 只看该作者
这个是要求接漏保的接线要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-12-31 08:41:03 来自手机 | 只看该作者
普通的三相接线柱,我想知道,零线怎么接,TN_S好像零,地不能都接外壳吧

点评

你不要接零线就可以了!  发表于 2015-12-31 09:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-12-31 08:46:37 来自手机 | 只看该作者
工地上要求的,五线,接在一起不行吧,漏保会跳,也不安全

点评

三相五线制,工地上是这样要求的,主要是防止人员触电,保证人身安全。 零线、地线必须分开。 焊机壳体接控制箱电线PE,焊机零线与电控箱零线相连。  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:57

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-12 12:17:34 | 只看该作者
零是零,地是地,机壳必须接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-2-2 14:27:39 | 只看该作者
焊机壳接黄绿线(PE),三根相线接焊机输入端,N线不用接

点评

同意这种说法,工地上要求是5线,因为焊机根本就没有零线端子,也不需要零线,所以他们要求五线,我就把零线空着不接,有接地线就够了,,  详情 回复 发表于 2016-3-4 07:58

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-3-4 07:58:33 | 只看该作者
大家好 发表于 2016-2-2 14:27
焊机壳接黄绿线(PE),三根相线接焊机输入端,N线不用接

同意这种说法,工地上要求是5线,因为焊机根本就没有零线端子,也不需要零线,所以他们要求五线,我就把零线空着不接,有接地线就够了,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-3-10 11:57:27 | 只看该作者
hulongtou 发表于 2015-12-31 08:46
工地上要求的,五线,接在一起不行吧,漏保会跳,也不安全

三相五线制,工地上是这样要求的,主要是防止人员触电,保证人身安全。
零线、地线必须分开。
焊机壳体接控制箱电线PE,焊机零线与电控箱零线相连。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-3-10 14:32:47 | 只看该作者
零线和地线必须分开接,外壳必须接地。