天车老是过载跳闸是为什么,我检查了机械部份没有问题啊

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-12-12 18:48:56 | 只看该作者
一般都是什么情况跳?只主钩动作?还是整车动作?是不是过流,主电源接触器有没有问题。检查一下空开。或者直接更换。我们也经常碰到主电源空开跳,一般都是在用天车工作时猛然间有一个非常大的惯性导致天车跳闸,重新合闸就没事,时间长了空开就容易出问题了。一般车旧了,加上电源线老化。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-12 20:40:09 | 只看该作者
那一部分跳闸呀               

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-12-13 15:20:56 | 只看该作者
主钩跳闸,空开都 是新买的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-13 20:51:18 | 只看该作者
路过,刚过学习下

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-12-13 23:38:15 | 只看该作者
是过载吗?不会是滑触线接触不良吧,检修时,注意安全!以防触电!切记

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-12-18 07:59:20 | 只看该作者
那么是空开选型问题或者接触器工作时有弧光短路问题存在。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-20 12:04:46 | 只看该作者
那个过电流?是主屏的过流还是那个过流?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-2-2 15:04:09 | 只看该作者
检查一下控制回路,线圈电压不稳定,也有可能引起主电路过载

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-28 14:51:44 | 只看该作者
路过来学习的,

回复 支持 反对