安全电流的话1个平方能带5A,不过用到8~9A都是稳定的,这样折算出2.5的铜线就能带3~4.5个KW(铜线,如果铝线仅为1/3)
线缆都是说载流量,不说功率的,因为功率随着电压变化,但载流量不变。
1、单相:I=P÷(U×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
2、三相:I=P÷(U×1.732×cosΦ)
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)
不考虑敷设方式、使用环境等因素,2.5平方的载流量为20A

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
xuhuitttt + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-21 20:51:17 | 只看该作者
这个要根据使用的长度,温度,和敷设方式有关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-21 22:02:02 | 只看该作者
很不错的经验公式分享哦!大伙来瞧瞧!有了它线径好计算多了!